13/02/2019, 08:27:01
(09/12/2018, 22:10:50)distrikt26 a écrit :Bonjour,(09/12/2018, 21:44:40)Emb habitat a écrit : Bonjour à tous,
Je débute dans ETS mais j'ai beaucoup d'idée mais je ne suis pas sur à 100% de la procédure.
Voila mon idée :
Dans les WC j'ai une lumière sur module variateur et un détecteur de présence.
Je souhaite que de 23H à 6H du matin ma lumière s'allume à 40%
Comment bien paramétrer dans ETS ?
Niveau matériels :
Module variation basic
Détecteur de présence KNX
Horloge (Theben)
Si c'est bien ce que je pense, dans une adresse de groupe j'ajoute le canal N°1 de mon horloge, et je créer un scénario avec la détection de présence et la sortie de mon variateur à 40% ?
L'heure de 23H à 6H dois ce régler directement sur l'horloge KNX ?
Suis-je sur la bonne voie ?
Merci d'avance
Je débute comme toi donc je vais essayer de t'éclairer un peu.
Il faut créer une GA pour avoir dans un premier temps un mode Jour/Nuit.
Ton horloge va envoyer 0 ou 1 selon les horaires que tu as défini (exemple 23h à 6h = mode nuit, elle envoie 0)
Une autre GA (disons Eclairage WC) avec dedans ton détecteur et ta sortie variateur.
Après il faut voir si ton module de variation dispose de preset ou non. Sinon voir si ton détecteur peut envoyer en sortie un % pour ton dimmer
A mon sens pour creer des scenari plus compliqués il faut rajouter un controleur au systeme KNX.
Il existe plusieurs constructeurs, mais j'ai une preference pour RealKNX de proKNX qui te permet de programmer tes scenari avec du node-js.
bonne prog...