22/02/2019, 19:48:25
(22/02/2019, 11:27:38)nicop a écrit : Alexandru
Citation :Bonjour Nicop ,
Un grand merci pour votre reponse ,
Mais , j'ai viens de tester les contacts magnétiques , selon votre conseil pour avoir un état corect sur le bus , mais je n'arrive pas a recuperer sur bus un état corect .
EX: J'ouvre la porte et pour une seconde l'état passe en 1 , puis reviens toute seule en 0 , pas normal ... dans la centrale Integra les contacts travail bien ...
Je vous attache quelques captures d'image...
Bonjour,
En fait, c'est un fonctionnement complètement normal... Je n'étais pas revenu dessus dans ma description mais il est indiqué dans la capture d'écran, que le type de sortie est une sortie type 24:Commutat. MONO avec une durée d'activité d'une seconde...
Il faut la définir comme sortie 25:Commutat. BI et ça devrait fonctionner.
Cordialement
nicop
Bonjour Nicop ,
Je vous remercier pour votre aide .
Mais j'ai viens de tester , avec comme sortie 25:Commut BI , et il ne travaille pas correctement ...
EX : J'ouvre la porte et l'état sa change dans 1 , mais quand je ferme la porte rien ne se passe ... étrange ... quelle est la cause ??
Cordialement
Alexandru