#5
Bonjour

Pour chaque batiment il est possible de definir une ligne par defaut, votre ligne par défaut ne doit pas être bien réglé.

Pour chaque ligne/zone on lui défini un type de media IP/TP/RF/PL, si vous n'arrivez pas a glisser votre participant c'est parcequ'il n'est pas compatible avec votre media.
Ensuite la numérotation des lignes est normalement comprise entre 1 et 15 sous ETS.
Là il y a 2 cas, si votre ligne principale est en TP, vous pouvez glisser des participant en 1.0.X, mais si vous etes en IP ca ne serra pas possible.

Donc logiquement Il n'est donc pas possible d'utiliser un participant classique* sur une ligne 1.0.X

Si la ligne 1.1 est en TP, que la ligne 1 est en IP.(donc 1.0.X), on pourra mettre certains participant IP sur cette ligne (superviseur, automate WAGO,...)
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.