08/03/2019, 08:26:50
(07/03/2019, 22:59:35)poukill a écrit :(07/03/2019, 16:29:21)Ives a écrit : 1. L'unité de couplage de bus, le maintenant fameux "BCU". Deux possibilités, soit le modèle de base (6120/12-101) qui ne permet de piloter qu'un seul élément de commande (1 bouton large avec 2 contacts ou 3 boutons plus étroits donc 6 contacts, ou 1 détecteur ou 1 bouton rotatif, ...), soit le modèle BCU Power (6120/13) qui doit être alimenté séparément du bus KNX (avec les fils blanc et jaune) et qui permet de piloter jusqu'à 3 éléments de commande (donc éventuellement 9 boutons donc 18 contacts)Juste une question: quand tu dis alimenté séparément, c'est juste utiliser la paire de fils supplémentaires dispo dans le fil vert KNX ?
Ou bien il faut utiliser une autre alimentation additionnelle ?
Oui il faut utiliser les fils blanc et jaune du câble KNX et il y des alimentations KNX (comme la Siemens par exemple) qui disposent de deux sorties pour répondre à ce besoin