13/03/2019, 09:04:45
Farbic24 : C'est le meme principe que les alim de 640mA "plus classique", quand tu as besoin de 2 ligne tu leur ajoute une self de choke sur la sortie auxilaire.
Rhamkota: Tes 2 lignes son actuellement indépendante. Tu ne peux pas les relier comme ca.
Il faut passer par un coupleur TP ou IP
Pour la solution IP : il te faut 2 Routeur
Pour la solution TP (Twisted Pair) : Il te faut 2 Coupleur de ligne + Alim KNX de plus, car il ne faut pas oublier que cette configuration implique en plus des 2 lignes la ligne principale qui s'appelle la dorsale.
Rhamkota: Tes 2 lignes son actuellement indépendante. Tu ne peux pas les relier comme ca.
Il faut passer par un coupleur TP ou IP
Pour la solution IP : il te faut 2 Routeur
Pour la solution TP (Twisted Pair) : Il te faut 2 Coupleur de ligne + Alim KNX de plus, car il ne faut pas oublier que cette configuration implique en plus des 2 lignes la ligne principale qui s'appelle la dorsale.
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.