Bonsoir,
Pour info, et si cela peut t’aider, sur mes portes, il faut un cable 6G.
3g pour l’alim (phase, neutre, terre) et un cable 3g pour monter/descente/commun.
Astuce : sur les portes industriels, les commandes sont a 3 boutons : montée/descente/Stop.
Pour remplacer la telecommandes filaires/interrupteur par une commande knx, tu te sers de la montée et de la descente(donc 3 fils avec le commun). Mais il faut aussi faire une liaison entre le commun et le fil stop au niveau du moteur sous peine de generer une erreur a la mise sous tension.
Apres le knx gere la montée et la descente (appui long) et le stop (appui court).
Si tu veux garder un retour d’etat du knx, il faut que ta telecommande commande (de maniere direct ou par l’intermediaire d’une entrée bInaire knx) ton module knx de commande de porte et non directement le moteur de porte.
Pour info, et si cela peut t’aider, sur mes portes, il faut un cable 6G.
3g pour l’alim (phase, neutre, terre) et un cable 3g pour monter/descente/commun.
Astuce : sur les portes industriels, les commandes sont a 3 boutons : montée/descente/Stop.
Pour remplacer la telecommandes filaires/interrupteur par une commande knx, tu te sers de la montée et de la descente(donc 3 fils avec le commun). Mais il faut aussi faire une liaison entre le commun et le fil stop au niveau du moteur sous peine de generer une erreur a la mise sous tension.
Apres le knx gere la montée et la descente (appui long) et le stop (appui court).
Si tu veux garder un retour d’etat du knx, il faut que ta telecommande commande (de maniere direct ou par l’intermediaire d’une entrée bInaire knx) ton module knx de commande de porte et non directement le moteur de porte.