(30/03/2019, 21:22:31)poukill a écrit :Oui c'est possible car d'après les caractéristiques (documentation Bush-Jaeger fournie avec le BCU 6120/12 - 6120-/13), il faut fournir au BCU Power 6120/13 une alimentation auxiliaire de 24 V DC , tolérance : +5 V ; -4 V et il consomme 12 mA.(30/03/2019, 17:12:33)Ives a écrit :(30/03/2019, 16:46:50)poukill a écrit : Salut Ives,
J'ai trouvé ce module là : https://www.voltus.de/?cl=details&anid=a...f66f84ba00
Il est pas obligatoire pour les PriOn ? Si oui, c'est quoi ce truc exactement ?
Si tu utilises des BCU Power (pour les postes de commande avec 2 ou 3 châssis ) il faut utiliser cette alimentation avec la paire jaune/blanc du câble bus KNX
Oui, mais on peut aussi utiliser la sortie additionnelle de l'alimentation 640mA principale plutôt que celle là non ?
Ça fait 80€ de moins à dépenser non ?
Il faut donc vérifier que le courant maximal de la sortie auxiliaire de ton alimentation soit compatible avec le nombre de BCU power qui seront installés (sans oublier d'en prévoir au moins deux en réserve dans le cas d'une évolution future de un poste 1 châssis vers un poste 2 ou 3 châssis).