10/04/2019, 21:14:32
Réponse récupérée chez des néérlandophones.
"http://www.knx-forum.be/viewtopic.php?f=6&t=1524" KNX_STEVEN
OPEN_WAIT (pour acquittement) et OPEN_IDLE sont les états de la machine à états de la connexion entre deux périphériques
(ETS et le périphérique cible).
Comme d’un côté vous n’avez aucune information directe sur l’état de l’autre côté, j’imagine qu’il s’agit d’un message d’erreur concernant un état local, donc du côté de l’ETS.
Je soupçonne que ETS (du moins s'il s'agit de la personne qui transmet ce message) reçoit un télégramme de l'appareil auquel il ne s'attend pas, par exemple. ETS reçoit un accusé de réception (TL) alors qu’il ne s’y attend pas du tout.
Etes-vous sûr qu'il n'y a toujours qu'un seul périphérique avec l'adresse physique appropriée?
De telles erreurs peuvent survenir si deux périphériques ont la même adresse.
La solution trouvée:
J'utilise loxone comme interface knx. J'ai fait la programmation sur mon réseau WiFi.
Lorsque je connecte mon ordinateur directement au routeur, ce problème est résolu.
A vérifier donc....
"http://www.knx-forum.be/viewtopic.php?f=6&t=1524" KNX_STEVEN
OPEN_WAIT (pour acquittement) et OPEN_IDLE sont les états de la machine à états de la connexion entre deux périphériques
(ETS et le périphérique cible).
Comme d’un côté vous n’avez aucune information directe sur l’état de l’autre côté, j’imagine qu’il s’agit d’un message d’erreur concernant un état local, donc du côté de l’ETS.
Je soupçonne que ETS (du moins s'il s'agit de la personne qui transmet ce message) reçoit un télégramme de l'appareil auquel il ne s'attend pas, par exemple. ETS reçoit un accusé de réception (TL) alors qu’il ne s’y attend pas du tout.
Etes-vous sûr qu'il n'y a toujours qu'un seul périphérique avec l'adresse physique appropriée?
De telles erreurs peuvent survenir si deux périphériques ont la même adresse.
La solution trouvée:
J'utilise loxone comme interface knx. J'ai fait la programmation sur mon réseau WiFi.
Lorsque je connecte mon ordinateur directement au routeur, ce problème est résolu.
A vérifier donc....
KNX aficionado