15/04/2019, 08:11:49
Quel est ton architecture ?
Quel version d'ETS ?
Tu as un routeur KNX ?
1.Donc comme je l'ai dit en KNX sauf si l'on a un coupleur de ligne ou un routeur IP il ne faut pas paramétrer de GA dans le vide, sinon les messages vont être emit plusieurs fois
2.Si un routeur KNX ou un coupleur de ligne sont utilisé, il faut soit les paramétrer pour tout acquitter "betement", mais bon c'est un peu bourin car si un participant n'a reellement pas pu voir un message lui étant destiné il ne l'aura pas avec ca.
3. Est-ce que Jeedom apparaît quelque part dans ETS ? Si il n'y est pas il faut ajouter un participant factice que l'on trouve chez dans le catalogue de certains fabriquant, et d'y faire pointer bien sur les GA qui ne serrait pas configuré. Cette solution permettra de créer les tables de filtrage automatiquement.
Du coup ne pas oublier de charger les paramatre du coupleur/routeur a chaque changement de config.
4. La derniere solution (que je voie), c'est de paramétrer manuellement les adresse de groupe dans les tables de filtrage du coupleur/routeur.
Quel version d'ETS ?
Tu as un routeur KNX ?
1.Donc comme je l'ai dit en KNX sauf si l'on a un coupleur de ligne ou un routeur IP il ne faut pas paramétrer de GA dans le vide, sinon les messages vont être emit plusieurs fois
2.Si un routeur KNX ou un coupleur de ligne sont utilisé, il faut soit les paramétrer pour tout acquitter "betement", mais bon c'est un peu bourin car si un participant n'a reellement pas pu voir un message lui étant destiné il ne l'aura pas avec ca.
3. Est-ce que Jeedom apparaît quelque part dans ETS ? Si il n'y est pas il faut ajouter un participant factice que l'on trouve chez dans le catalogue de certains fabriquant, et d'y faire pointer bien sur les GA qui ne serrait pas configuré. Cette solution permettra de créer les tables de filtrage automatiquement.
Du coup ne pas oublier de charger les paramatre du coupleur/routeur a chaque changement de config.
4. La derniere solution (que je voie), c'est de paramétrer manuellement les adresse de groupe dans les tables de filtrage du coupleur/routeur.
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.