ETS, eibd et interface série Siemens N148-1AB02
#2
Le port par défaut pour le KNXNet/IP tunneling est le 3671. (Le port
6720 est utilisé pour un autre protocole spécifique à eibd)
Donc si tu utilises: eibd -D -S -T -i bcu1:/dev/eib0
Tu devrais voir qu'il écoute aussi sur le port 3671. C'est celui
qu'ETS est censé utiliser. Si je me souvient bien, il faut ETS 3.0f au
minimum pour avoir un support décent de KNXNet/IP tunneling.
Sinon, ajouter l'option -t1023 à eibd le rendra un peu (beacoup) plus
causant.

Jean-François

On 26 mar, 17:18, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> Bonjour,
>
> J'essaye de faire marche une 'vielle' interface série Siemens N148-1AB02,
> qui d'après ce que j'ai compris, a un bcu1.
>
> Comme j'utilise ETS3 sur une XP virtualisé dans Virtualbox sur une machine
> gnu/linux, je pense que je ne peux pas me connecter directement sur le port
> série, car celui-ci semble être utilisé à un niveau assez bas, alors que
> Virtualbox émule le COM a un niveau assez haut (puisqu'il est simplement
> mappé sur /dev/ttyS0). Me goure-je ?
>
> Du coup, j'essaye d'y accéder depuis gnu/linux, via eibd, en activant l'IP
> routing. Mais je n'arrive à rien. Voici ce que j'ai fait :
>
> 1) sous gnu/linux
>
> - compilation et installation du driver bcu1-driver-0.2.6.6
> - installation des modules eib-common, eib-8250, eib-pei16
>
> Là, je vois bien apparaître les devices /dev/eib[0-3]
>
> - libération du port série par le driver par défaut :
>
>     setserial /dev/ttyS0 uart none
>
> Après, c'est là que ce n'est pas clair... Il est question d'utiliser ce
> port via :
>
>     eibd -u bcu1:/dev/eib0
>
> ce que je dois faire sous root, sinon j'ai :
>
> "initialisation of the eibd unix protocol failed"
>
> Mais après ? C'est là que je ne pige plus... Je ne vois aucun port en
> écoute pour ce processus.
>
> J'ai aussi essayé :
>
>     eibd -D -S -T -i bcu1:/dev/eib0
>
> Là, je vois bien qu'il écoute sur le port 6720. J'ai essayé d'utiliser
> l'outil de diagnostique de ETS3, en écoutant sur une interface IP en
> mettant la bonne adresse IP et le port, mais le test de l'interface échoue
> sur 'unicast'.
>
> Est-ce que quelqu'un pourrait me guider sur la procédure à mettre en oeuvre
> pour configurer cette interface sous linux via eibd, et pouvoir l'utiliser
> depuis ETS virtualisé ?
>
> Merci d'avance.
>
> --
>     Frédéric

To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.


Messages dans ce sujet
ETS, eibd et interface série Siemens N148-1AB02 - par Frédéric - 26/03/2010, 17:18:07
ETS, eibd et interface série Siemens N148-1AB02 - par jef2000 - 26/03/2010, 23:02:50
ETS, eibd et interface série Siemens N148-1AB02 - par Frédéric - 26/03/2010, 23:28:23

Atteindre :