26/03/2010, 23:28:23
On vendredi 26 mars 2010, jef2000 wrote:
> Le port par défaut pour le KNXNet/IP tunneling est le 3671. (Le port
> 6720 est utilisé pour un autre protocole spécifique à eibd)
> Donc si tu utilises: eibd -D -S -T -i bcu1:/dev/eib0
> Tu devrais voir qu'il écoute aussi sur le port 3671. C'est celui
> qu'ETS est censé utiliser. Si je me souvient bien, il faut ETS 3.0f au
> minimum pour avoir un support décent de KNXNet/IP tunneling.
> Sinon, ajouter l'option -t1023 à eibd le rendra un peu (beacoup) plus
> causant.
Ben, quoi que je fasse, il n'écoute jamais sur le port 3671. Pourtant, je
vois bien passer la commande SEARCH lorsqu'ETS cherche à retrouver une
interface (cf ci-dessous), mais il broadcast sans doute.
Quel mode faut-il utiliser ? IP/Routing ou IP/Tuneling ? Ou aucun des 2 ?
Autre point : suis-je censé voir passer des choses si j'active le switch
manuel d'un actuateur ? Y a-t-il des choses qui transitent sur le bus même
si le device n'est aps configuré (jamais envoyé d'adresse) ? JE ne suis
même pas sûr que la partie accès au bus fonctionne bien :o/
Layer 0(021A2650,4BAD343B) Recv(014): 06 10 02 01 00 0E 08 01 0A 00 02 0F
0E 57
Layer 1(021A2650,4BAD343B) Recv(008): 08 01 0A 00 02 0F 0E 57
Layer 8(021A21A0,4BAD343B) SEARCH
Layer 1(021A2650,4BAD343B) Send(066): 08 01 C0 A8 00 04 0E 57 36 01 02 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 17 0C 00 00 00 00 00 00 65 69 62 64 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
04 02 02 01
Layer 0(021A2650,4BAD343B) Send(072): 06 10 02 02 00 48 08 01 C0 A8 00 04
0E 57 36 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 17 0C 00 00 00 00 00
00 65 69 62 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 04 02 02 01
--
Frédéric
To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.
> Le port par défaut pour le KNXNet/IP tunneling est le 3671. (Le port
> 6720 est utilisé pour un autre protocole spécifique à eibd)
> Donc si tu utilises: eibd -D -S -T -i bcu1:/dev/eib0
> Tu devrais voir qu'il écoute aussi sur le port 3671. C'est celui
> qu'ETS est censé utiliser. Si je me souvient bien, il faut ETS 3.0f au
> minimum pour avoir un support décent de KNXNet/IP tunneling.
> Sinon, ajouter l'option -t1023 à eibd le rendra un peu (beacoup) plus
> causant.
Ben, quoi que je fasse, il n'écoute jamais sur le port 3671. Pourtant, je
vois bien passer la commande SEARCH lorsqu'ETS cherche à retrouver une
interface (cf ci-dessous), mais il broadcast sans doute.
Quel mode faut-il utiliser ? IP/Routing ou IP/Tuneling ? Ou aucun des 2 ?
Autre point : suis-je censé voir passer des choses si j'active le switch
manuel d'un actuateur ? Y a-t-il des choses qui transitent sur le bus même
si le device n'est aps configuré (jamais envoyé d'adresse) ? JE ne suis
même pas sûr que la partie accès au bus fonctionne bien :o/
Layer 0(021A2650,4BAD343B) Recv(014): 06 10 02 01 00 0E 08 01 0A 00 02 0F
0E 57
Layer 1(021A2650,4BAD343B) Recv(008): 08 01 0A 00 02 0F 0E 57
Layer 8(021A21A0,4BAD343B) SEARCH
Layer 1(021A2650,4BAD343B) Send(066): 08 01 C0 A8 00 04 0E 57 36 01 02 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 17 0C 00 00 00 00 00 00 65 69 62 64 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
04 02 02 01
Layer 0(021A2650,4BAD343B) Send(072): 06 10 02 02 00 48 08 01 C0 A8 00 04
0E 57 36 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 17 0C 00 00 00 00 00
00 65 69 62 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 04 02 02 01
--
Frédéric
To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.