Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Code Java et interrupteur : Problème d'indication d'état d'une lampe
#4
Désolé mais je ne suis pas sûr de comprendre vos réponses (je débute
en Knx) ...
> > Classiquement, il faut mettre la GA de l'autre BP en 2ième position.
Qu'entends tu par "autre BP" ? Je n'ai qu'un seul BP (legrand) qui
n'apparait pas dans ETS.
Dans Calimero, je fais des Write "On" à la GA 0/0/1 et je fais des
Read à la GA 5/0/1 pour récupérer l'état

> Il faut vérifier que l'objet de commande du txa304 est associé à
> l'adresse de groupe 0/0/1 et que les flags ETS "write" et "update"
> sont bien activés pour cet objet.
Dans ETS j'ai la configuration suivante :
1.1.2 4 entrées 230V~
7: Entrée 2 - ON/OFF => GA 0/0/1 Plafonnier - Communication,
Lecture, Ecriture et Transmission activées pour cet objet
1.1.3 4 sorties 16A eclairage chauffage
0:Sortie1 - ON/OFF => GA 0/0/1 Plafonnier - Communication, Lecture
et Ecriture activées pour cet objet
4:Sortie1 - Indication d'état => GA 5/0/1 Etat Plafonnier -
Communication, Lecture et Transmission activées pour cet objet


On 30 avr, 13:45, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Il faut vérifier que l'objet de commande du txa304 est associé à
> l'adresse de groupe 0/0/1 et que les flags ETS "write" et "update"
> sont bien activés pour cet objet.
>
> On Apr 30, 1:25 pm, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
>
>
>
> > On 30 avr, 10:43, asapanel <asapa...@gmail.com> wrote:> Cela vient-il du fait que j'utilise un interrupteur standard et non un
> > > "interrupteur KNX" ?
>
> > Non
> > De toute façon, ton " interrupteur standard" est connecté à un module
> > KNX, donc je pense que c'est bon.
>
> > Je pense plustôt qu'on a affaire à un problème souvent mentionné sur
> > ce forum qui est le problème de l "écoute" càd, 2 input devices
> > commandent le même output, mais l'un ne "sait pas" ce que l'autre à
> > fait.
> > Classiquement, il faut mettre la GA de l'autre BP en 2ième position.
> > Mais dans Calimero ? aucune idée ! il faudrait plus de détails.
> > Est-ce qu'il y a des GA séparés dans Calimero ou est-ce que tu
> > emploies ceux du BP ?


Messages dans ce sujet
Code Java et interrupteur : Problème d'indication d'état d'une lampe - par asapanel - 30/04/2010, 14:36:28

Atteindre :