Code Java et interrupteur : Problème d'indication d'état d'une lampe
#6
Sauf qu'avec ETS en français je ne sais pas du tout comment ils
appellent le flag "update"... "mise à jour" peut-être?

Une autre erreur courante avec les flags est de mettre le flag
"lecture" sur 2 objets qui ont la même adresse de groupe (ici "Entrée
2 - ON/OFF" et "Sortie1 - ON/OFF"). Dans ce cas, il faut mettre le
flag sur l'objet qui à le plus de chance de représenter l'état réel.
Avec ta config actuelle, les 2 appareils vont répondre en même temps à
une requète de lecture sur 0/0/1 et si par hasard ils ne répondent pas
la même chose (après une coupure de courant par ex), ça donne des
effets bizarres.
Pour plus d'info, une recherche sur les flags ETS dans ce forum
devrait donner de très bons résultats.

On Apr 30, 3:43 pm, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 30 avr, 15:36, asapanel <asapa...@gmail.com> wrote:> Désolé mais je ne suis pas sûr de comprendre vos réponses (je débute
> > en Knx) ...> > Classiquement, il faut mettre la GA de l'autre BP en 2ième position.
>
> Je pense que la réponse de Jeff2000 est plus appropriée.
> Commence par là !


Messages dans ce sujet
Code Java et interrupteur : Problème d'indication d'état d'une lampe - par jef2000 - 30/04/2010, 15:25:57