Monitor Bus Help
#8
Bonjour,

Donc pour faire suite à mon "problème" j'ai contacté le support zennio car la répétition se faisait principalement sur les iquads.
Le support très réactif m'a donc clarifié la situation.
le retour ci-dessous:

"En effet, sur le moniteur de bus, vous verrez habituellement des répétitions de télégrammes lorsqu'aucun autre dispositif ne reçoit la valeur envoyée.
Cela arrive lorsque, dans une adresses de groupe, un objet est seul, ou les objets présents appartiennent à un seul dispositif.
Attention : tous les dispositifs ne fonctionnent pas pareil !
En effet, cela dépend d'un des composants de la BCU (le transceiver ou transcepteur) qui permet, ou pas (en fonction du modèle de ce composant), d'envoyer un LL_ACK lors d'une auto-confirmation (comme dans le cas présent, où le modèle de ce composant pour le QUAD Plus ignore les auto-confirmations; c'est le cas, notamment, pour les messages de l'adresse de groupe 4/6/9).

Pour exemple, nos inBOX ont un modèle de ce composant qui fait des auto-confirmations.
Cependant, le comportement considéré comme plus "naturel", KNX-ment parlant, en fonction de l'esprit de fonctionnement des LL_ACK, est de répéter les télégrammes lorsqu'aucun autre dispositif ne reçoit les télégrammes, car cela nous assure de répéter les télégrammes lorsque le dispositif destinataire ne reçoit pas un ou plusieurs télégrammes.

En fait, ce composant ne sait pas différentier entre un télégramme qui a été envoyé par lui, et qu'il voit passer sur le bus, d'un télégramme envoyé par lui mais destiné à lui-même (aucun modèle de ce composant ne le fait, à ma connaissance); donc, peut importe que l'adresse de groupe ait un seul objet, ou plusieurs objets du même dispositif, car le comportement sera le même.

C'est le cas dans les répétitions que vous voyez.
Ce qui serait préoccupant, ce serait de voir des répétitions dans le moniteur de groupe.

Il s'agit, donc, d'un fonctionnement normal pour ce dispositif.

Cependant, dans certains cas, l'interface de programmation utilisé (Interfaces de type IP, dont certains permettent de faire des ACK pour des télégrammes KNX multicast, car les Interfaces USB ne le permettent pas).
Il semble que votre Interface IP n'est pas de ceux qui donnent ACK à ce genre de télégrammes."

Voila en effet j'utilise les iquad comme thermostat et capteur de température. pour remonter ma température ambiante à Jeedom j'ai crée un GA dans lequel j'écris et lis sur le même dispositif.
Du coup ma question:
quel participant avez vous télécharger pour rajouter un superviseur comme jeedom?

Merci
Répondre


Messages dans ce sujet
Monitor Bus Help - par KNX160013 - 12/04/2019, 20:25:57
RE: Monitor Bus Help - par megawario68 - 14/04/2019, 09:39:18
RE: Monitor Bus Help - par KNX160013 - 14/04/2019, 18:34:38
RE: Monitor Bus Help - par filou59 - 14/04/2019, 20:41:08
RE: Monitor Bus Help - par KNX160013 - 15/04/2019, 06:32:18
RE: Monitor Bus Help - par filou59 - 15/04/2019, 08:11:49
RE: Monitor Bus Help - par KNX160013 - 15/04/2019, 17:01:44
RE: Monitor Bus Help - par KNX160013 - 26/04/2019, 11:59:26
RE: Monitor Bus Help - par davidinfo - 04/06/2019, 07:57:48
RE: Monitor Bus Help - par filou59 - 09/06/2019, 02:04:14
RE: Monitor Bus Help - par KNX160013 - 05/06/2019, 06:47:38
RE: Monitor Bus Help - par davidinfo - 23/07/2019, 07:23:05

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)