(13/10/2015, 15:41:15)crazyduck a écrit : Bonjour,
SUITE ET FIN DE L'HISTOIRE !!!
Je vais vous la faire courte et précise:
Il ne faut pas (dixit support Hager) utiliser la fonction de déchargement d'adresse (avec ou sans l'application). Dans mon cas, ça a complètement déprogrammé le TR131. Je ne sais pas si cette fonction est nocive sur d'autres participants, mais là... si !
C'est un bug présent sur ETS5, qui avait été résolu par le support Hager sur ETS4.
Pour régler le problème, le support Hager m'a fait télécharger et installer ETS4 (qui cohabite avec un ETS5, sans aucune interférence). J'y ai créé un projet, avec seulement 1 ligne TP et une ligne RF. J'ai fait un retour usine du TR131 (appui >10s sur les 2 boutons), puis y ai téléchargé une adresse valide, ainsi que l'application.
ETS4 sait récupérer un TR131 "complètement à l'ouest" en y forçant une adresse valide. ETS5 ne sais pas le faire.
C'est tout !
J'ai ensuite fermé ETS4, lancé ETS5, et j'ai pu ensuite intégrer le produit sans souci. L'origine de mon problème a dû être (je ne m'en souviens franchement plus) l'utilisation de cette fameuse fonction de déchargement au tout début de mes essais... J'essaierai ce soir avec mon interface Siemens, mais ça doit être OK aussi.
Pour plus de détails, n'hésitez pas à me solliciter !
Il y a probablement des solutions moins chères en télécommandes radio, mais là, au moins, je ne peux que tirer mon chapeau à PA, du support Hager !!!
Cordialement,
Michel
Bonjour,
Merci pour l'information,
ça m'a sauver la mise.
Cordialement