Pour les fonctions de StandBy, attention, si ce n'est pas présent sur la passerelle, a mon avis c'est pas possible de la faire avec des fonctions logiques.
Je m'explique.
Pour couper l'alimentation des drivers, lorsqu'il n'y a aucune utilisation, pas de problème; mais comment "géré" le 1er allumage d'un groupe ?
En effet, si on se base sur l'objet commutation, alors, on mettra l'alim des drivers en route EN MEME TEMPS que la trame d'allumage sera envoyer sur le bus Dali; il est donc peu probable que le driver "reçois" correctement le message.
Sur une passerelle comme la Siemens, un délai est ajouter entre le message qui met en route les alim, et celui qui allume la lumière sur le bus Dali; ce délai n'est joué qu'au premier allumage d'un driver d'un groupe stand by.
D’ailleurs, sur la passerelle Siemens, ce délai est paramétrable, car dépend des drivers brancher sur le groupe.