(02/06/2019, 12:16:57)ContemporaryHouz a écrit : Problème résolu merci à la DU21 pour son temps et sa gentillesse.Bonsoir ContemporaryHouz et merci la mention,
C'était simplement une question d'adresse IP (parfois je cherche dans le complexité et c'était tout simple).
Tout marche nickel, je suis content et madame aussi.
Tout ? non pas encore tout à fait.
Dans mon salon, j'ai un BP MDT avec capteur de température intégrer.
Je me suis dit: pourquoi ne pas afficher la valeur dans Domovea.
J'ai donc créé une adresse de groupe Température (5/0/0) et j'ai lié le capteur à l'AG.
J'ai importé dans Domovea mon fichier ESF.
J'ai pris dans Domovea l'appareil "Thermomètre".
Je n'arrive pas à récupérer la valeur.
Où ai-je encore fauter selon vous ?
as-tu téléchargé ta prog ETS dans le BP ? Il m'est arrivé de l'oublier.
Lorsque tu crée un thermomètre dans domovea, sur la partie inférieure de la page, dans les paramètres, tu peu définir la fréquence de lecture de la valeur, et par défaut, c'est "uniquement lors de la connexion au bus", il faudrait passer à 3 ou 5 minutes voir plus, de mémoire tu as un chauffage par le sol, la variation ne doit as être énorme.