17/07/2019, 09:39:00
Bonjour,
Ile me semble que tu es en France, donc pour le nombre de fils par gaine, si tu veux respecter une préconisation de la NFC15-100, dans une gaine de 20 on peut passer maximum 4 fils en 2.5mm2 (et 6 en 1.5). Pour 6 en 2.5, il faut "normalement" une gaine de 25. C'est pour appliquer la règle du 1/3 qui s'applique que si tu cables après pose des gaines, mais ça reste une bonne idée a suivre même en préfilée pour pouvoir facilement repasser un ou 2 conducteur plus tard.
Après si tu cables chaque prise en direct, autant passer en 1.5, sachant que normativement parlant, avec du 1.5 tu peux mettre 8 prises, donc pour 4 prises (dans ton idée de 2 gaines par 8 prises) c'est plus que suffisant.
Après dans l'absolu moi ça me parait un peu trop d'avoir la possibilité de controler chaque prise individuellement, même si ça va pas coûter énormément plus quand on fait sois même, c'est quand même multiplié énormément le nombre de gaines.
J'en suis à la pré-finalisation de mes plans elec, et je pense plus partir sur une solution avec au départ 0 prises contrôlées, mais le passage d'une ou 2 phases en attente pour pouvoir facilement controler 1 (ou 2) prise si nécessaire. Dans ce cas il suffit de 4 ou 5 fils par groupe de 8 prises et donc même en 2.5mm2 ça passe dans une gaine de 20 (un peu juste pour 5 fils en 2.5 quand même).
Pour l'eclairage je regarde aussi pour du DALI, mais pour le moment quoi qu'il se passe j'aurais toutes mes phases qui reviennent au tableau, par contre pour faire propre je mettrai des boites de dérivations (genre ici) pour que les fins de circuits soient indépendant sous gaine de 16.
Si DALI il faudra rajouter les 2 fils pour le bus mais avec les boites c'est facile (et donc 5 fils pour la gaine terminale, ce qui passe bien en gaine de 16 pour du 1.5)
Ile me semble que tu es en France, donc pour le nombre de fils par gaine, si tu veux respecter une préconisation de la NFC15-100, dans une gaine de 20 on peut passer maximum 4 fils en 2.5mm2 (et 6 en 1.5). Pour 6 en 2.5, il faut "normalement" une gaine de 25. C'est pour appliquer la règle du 1/3 qui s'applique que si tu cables après pose des gaines, mais ça reste une bonne idée a suivre même en préfilée pour pouvoir facilement repasser un ou 2 conducteur plus tard.
Après si tu cables chaque prise en direct, autant passer en 1.5, sachant que normativement parlant, avec du 1.5 tu peux mettre 8 prises, donc pour 4 prises (dans ton idée de 2 gaines par 8 prises) c'est plus que suffisant.
Après dans l'absolu moi ça me parait un peu trop d'avoir la possibilité de controler chaque prise individuellement, même si ça va pas coûter énormément plus quand on fait sois même, c'est quand même multiplié énormément le nombre de gaines.
J'en suis à la pré-finalisation de mes plans elec, et je pense plus partir sur une solution avec au départ 0 prises contrôlées, mais le passage d'une ou 2 phases en attente pour pouvoir facilement controler 1 (ou 2) prise si nécessaire. Dans ce cas il suffit de 4 ou 5 fils par groupe de 8 prises et donc même en 2.5mm2 ça passe dans une gaine de 20 (un peu juste pour 5 fils en 2.5 quand même).
Pour l'eclairage je regarde aussi pour du DALI, mais pour le moment quoi qu'il se passe j'aurais toutes mes phases qui reviennent au tableau, par contre pour faire propre je mettrai des boites de dérivations (genre ici) pour que les fins de circuits soient indépendant sous gaine de 16.
Si DALI il faudra rajouter les 2 fils pour le bus mais avec les boites c'est facile (et donc 5 fils pour la gaine terminale, ce qui passe bien en gaine de 16 pour du 1.5)