Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Maison 1959 - Rénovation et projet domotique
#54
Et une petite remarque aussi, le nombre de socle autorisé au final ne compte pas pour la sécurité de l'installation, seul le disjoncteur en aval compte.
Pour du 1.5mm² il faut maximum un 16A, pour du 2.5 un 20A.

Après le nombre de socvle c'est plus pour qu'à l'utilisation ça ne disjoncte pas a tout va (mais niveau sécurité mettre 200 socles derriere un 16A cablé en 1.5 c'est aussi bien que n'en mettre que 4).


Après concernant le nombre de gaines ou tu vas les réduire fortement, mais ça veut quand même dire 1 gaine de 20 (et 6 fils) pour 4 prises. En n'en controllant potentiellement que 3 sur 8, tu passes à une gaine pour 8 prises => c'est quand même moitié moins Smile
(surtout que je ne vos pas l'intéret de controler énormément de prises).

Par contre normativement parlant (NFC 15-100), une prise commandée c'est une lampe, donc on ne peut plus utiliser le même neutre et terre vu qu'on a un circuit lampe et un circuit prises....
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Maison 1959 - Rénovation et projet domotique - par cocothebo - 18/07/2019, 11:19:06

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 8 visiteur(s)