30/07/2019, 19:45:41
Le ventilateur a normalement 3 vitesses sur un commutateur mural à bouton :
-
commutateur 1.pdf (Taille : 69,71 Ko / Téléchargements : 9)
-
commutateur 2.pdf (Taille : 82,78 Ko / Téléchargements : 7)
L'inter permet de sélectionner 3 vitesses qui correspond à 3 puissances différentes pour le ventilo (19,3W - 46W et 63,5W). Pour moi, le commutateur doit faire varier la tension pour adapter la puissance donc la vitesse des pales.
Je n'ai pas essayé encore de l'alimenter mais le moteur du ventilo a 4 bornes (masse - neutre et deux phases dont une est à utiliser à priori seulement si télécommande. De fait, le ventilo est alimenté que par une phase sortie du commutateur mural
En ce qui concerne l'actionneur AKK-03UP.03, il est normalement spécifique pour ventilos à plusieurs vitesses, ils disent qu'on peut contrôler les sorties en valeur de contrôle du type : A : 100% - B : 66% et C : 33%
C'est sûr, sur le ventilo, je n'ai pas trois phases, une par vitesse mais bien qu'une seule borne pour le +
-
commutateur 1.pdf (Taille : 69,71 Ko / Téléchargements : 9)
-
commutateur 2.pdf (Taille : 82,78 Ko / Téléchargements : 7)
L'inter permet de sélectionner 3 vitesses qui correspond à 3 puissances différentes pour le ventilo (19,3W - 46W et 63,5W). Pour moi, le commutateur doit faire varier la tension pour adapter la puissance donc la vitesse des pales.
Je n'ai pas essayé encore de l'alimenter mais le moteur du ventilo a 4 bornes (masse - neutre et deux phases dont une est à utiliser à priori seulement si télécommande. De fait, le ventilo est alimenté que par une phase sortie du commutateur mural
En ce qui concerne l'actionneur AKK-03UP.03, il est normalement spécifique pour ventilos à plusieurs vitesses, ils disent qu'on peut contrôler les sorties en valeur de contrôle du type : A : 100% - B : 66% et C : 33%
C'est sûr, sur le ventilo, je n'ai pas trois phases, une par vitesse mais bien qu'une seule borne pour le +