#12
(01/08/2019, 13:41:38)cyril77 a écrit : Pour le eltako, comment le raccorder ?  
Derrière le miroir, j’ai juste phase+neutre, la phase étant connectée sur un actionneur tor du tableau.

J'ai regardé plus en détail et en fait le modèle NLZ61NP-230V ne convient pas car il est prévu pour ne démarrer la ventilation qu'une fois qu'on a éteint (d'où la nécessité d'une borne L d'alimentation permanente par une phase).

Ce qu'il te faudrait en fait c'est un module qui transforme un front montant de 0 à 230 V en une impulsion de durée limitée (mais de quelques minutes quand même).
Du coup, j'ai poursuivi mes investigations chez Eltako, en passant à la catégorie plus large des relais temporisés. Dans cette documentation, j'ai trouvé la fonction qu'il te faut : elle correspond au mode EW décrit page E11 (12 du PDF).
Le seul produit encastré dans cette brochure est le MFZ61DX-UC, page E10 (11 du PDF) et il sait faire le mode EW.

Mais j'ai quand même une incertitude car :
Normalement le bazar doit être en permanence alimenté sur les bornes 1(L) ou +B1 (phase) et (N) ou −A2 (neutre). Mais rien n'interdit en théorie de ne l'alimenter quand on a besoin de lui, donc de connecter ces deux bornes à ta phase commandée par actionneur TOR. En effet, quand on éteint la lumière, c'est qu'on n'a plus besoin de lui, donc pas de problème de ce côté là. 

Tu relierais donc :
  • 1(L), +B1 et +A1 à ton fil phase
  • (N) et −A2 à ton fil neutre
  • puis tu monte ta résistance entre 2 et le neutre
Le seul problème qui persiste est de savoir si l'appareil saura retrouver ses petits quand il sera, en même temps, mis sous tension ET commandé par l'application d'une tension sur la borne +A1… Saura-t-il comprendre qu'il faut qu'il se mette au travail alimente sa charge en lançant sa tempo ? Pas certain à 100 % surtout quand je lis « Après l‘installation, il y a une courte synchronisation automatique; observez un temps d‘attente avant que l‘utilisateur enclenché soit connecté au réseau. ».

Moralité : soit il perd totalement les pédales, ne fait rien, et ça ne marche pas. Échec total. Mais ce serait bizarre qu'un appareil soit perdu en cas de coupure secteur, donc je penche plutôt pour une autre possibilité : il prend un peu de temps avant de comprendre ce qu'il se passe (le fameux temps d'attente), donc n'alimente la sortie 2 qu'avec un peu de retard. Dans ton cas, ça ne me semble pas gênant donc perso, je tenterais.

Mais si tu n'es pas joueur et ne veut pas prendre de risque, je te propose de poursuivre tes recherches du coté de relais temporisés encastrés.

Tu peux aussi essayer de contacter Eltako…
Répondre


Messages dans ce sujet
Minuteur encastré - par cyril77 - 27/07/2019, 21:06:00
RE: Minuteur encastré - par Dibou - 28/07/2019, 07:03:14
RE: Minuteur encastré - par cyril77 - 28/07/2019, 08:18:37
RE: Minuteur encastré - par Ives - 28/07/2019, 08:27:31
RE: Minuteur encastré - par Dibou - 28/07/2019, 08:57:07
RE: Minuteur encastré - par cyril77 - 01/08/2019, 13:41:38
RE: Minuteur encastré - par Dibou - 01/08/2019, 15:51:18
RE: Minuteur encastré - par Ives - 28/07/2019, 08:02:27
RE: Minuteur encastré - par cyril77 - 28/07/2019, 08:09:04
RE: Minuteur encastré - par Ives - 28/07/2019, 08:15:38
RE: Minuteur encastré - par cyril77 - 28/07/2019, 08:23:48
RE: Minuteur encastré - par fabric24 - 28/07/2019, 08:56:58
RE: Minuteur encastré - par fabric24 - 06/08/2019, 15:26:39

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)