Bonjour,
Bonne idée de traiter les passerelles KNX/EN Ocean.
Je viens d'installer la Weinzierl KNX ENO 636 Secure il y a quelques jours pour me permettre de mettre en place des detecteurs d'ouverture de fenetre et porte.
Dessus, à titre d'essai j'avais aussi commandé des contacteurs de fenetre ABB et je dispose aussi d'un contacteur de fenetre Nodon En Ocean (qui lui peut aussi recevoir en plus une pile CR1216 lui assurant une automonie de 3 ans dixit le constructeur).
Au niveau installation, aucun probleme. un Cable KNX qui sort du mur dans une boite d'encastrement et le W636 vient par dessus et se visse sur la boite d'encastrement.
Le parametrage est aussi simple :
- Definition dans l'applicatif KNX du profil EN Ocean de l'équipement a mettre sur chaque canal (dans mon cas des D5-00-01).
Pour info, sur ce profil (contacteur porte et fenetre), le W636 supporte jusqu'à 4 contacteurs par canal. Il renverra une information ouvert (1 sur 1 bit) si 1, 2,3 ou 4 contacteurs sont ouverts, sinon fermé (0 sur 1 bit).
- Ouverture du capot du module W636 qui cache un petit ecran et 3 boutons (1 pour la programmation KNX et 2 pour la programmation En Ocean).
- On choisi le canal a programmer et on appui sur le bouton prog En Ocean du W636.
- On appui sur le bouton du contacteur a programmer et on voit l'association apparaitre sur l'écran du W636. La liaison est faite.
Reste plus qu'à mettre en place les contacteurs et programmer l'adresse de groupe pour faire la liaison avec une visu, un voyant ou autre.
D'ailleurs je conseille de commencer par la programmation avant de le poser car cela permet de voir que cela marche (par rapport à la distance entre le contacteur et la passerelle, la position de l'aimant par rapport au contacteur, etc....)
Pour les contacteurs :
- Le ABB se visse ou se colle au choix pour l'aimant et la partie contacteur.
- Le Nodon se visse ou se colle pour la partie contacteur et se colle pour la partie aimant.
Dans les deux cas, il conseille 5 mm d'écart maxi mais cela marche avec un ecart un peu plus grand (jusqu'à 10 mm cela fonctionne mais à tester sur place avant de fixer.
Bref tres content de la passerelle qui pour moi me servira surtout pour les contacts de fenêtre, et éventuellement poignée de porte.
Pour la portée, je ne me prononcerai pas car trop dépendant de beaucoup d'élement. Mais dans un environnement difficile (passage de mur de 60 cm, etc...), j'arrive a couvrir sur une surface de 15 m autours de la passerelle.
Voila un petit retour.
Bonne idée de traiter les passerelles KNX/EN Ocean.
Je viens d'installer la Weinzierl KNX ENO 636 Secure il y a quelques jours pour me permettre de mettre en place des detecteurs d'ouverture de fenetre et porte.
Dessus, à titre d'essai j'avais aussi commandé des contacteurs de fenetre ABB et je dispose aussi d'un contacteur de fenetre Nodon En Ocean (qui lui peut aussi recevoir en plus une pile CR1216 lui assurant une automonie de 3 ans dixit le constructeur).
Au niveau installation, aucun probleme. un Cable KNX qui sort du mur dans une boite d'encastrement et le W636 vient par dessus et se visse sur la boite d'encastrement.
Le parametrage est aussi simple :
- Definition dans l'applicatif KNX du profil EN Ocean de l'équipement a mettre sur chaque canal (dans mon cas des D5-00-01).
Pour info, sur ce profil (contacteur porte et fenetre), le W636 supporte jusqu'à 4 contacteurs par canal. Il renverra une information ouvert (1 sur 1 bit) si 1, 2,3 ou 4 contacteurs sont ouverts, sinon fermé (0 sur 1 bit).
- Ouverture du capot du module W636 qui cache un petit ecran et 3 boutons (1 pour la programmation KNX et 2 pour la programmation En Ocean).
- On choisi le canal a programmer et on appui sur le bouton prog En Ocean du W636.
- On appui sur le bouton du contacteur a programmer et on voit l'association apparaitre sur l'écran du W636. La liaison est faite.
Reste plus qu'à mettre en place les contacteurs et programmer l'adresse de groupe pour faire la liaison avec une visu, un voyant ou autre.
D'ailleurs je conseille de commencer par la programmation avant de le poser car cela permet de voir que cela marche (par rapport à la distance entre le contacteur et la passerelle, la position de l'aimant par rapport au contacteur, etc....)
Pour les contacteurs :
- Le ABB se visse ou se colle au choix pour l'aimant et la partie contacteur.
- Le Nodon se visse ou se colle pour la partie contacteur et se colle pour la partie aimant.
Dans les deux cas, il conseille 5 mm d'écart maxi mais cela marche avec un ecart un peu plus grand (jusqu'à 10 mm cela fonctionne mais à tester sur place avant de fixer.
Bref tres content de la passerelle qui pour moi me servira surtout pour les contacts de fenêtre, et éventuellement poignée de porte.
Pour la portée, je ne me prononcerai pas car trop dépendant de beaucoup d'élement. Mais dans un environnement difficile (passage de mur de 60 cm, etc...), j'arrive a couvrir sur une surface de 15 m autours de la passerelle.
Voila un petit retour.