04/09/2019, 11:16:50
Salut,
Je ne sais pas si cela pourra t'aider.
Sur les parties non réhabilité, je procede de la facon suivante pour la gestion du chauffage (fuel dans mon cas mais cela ne change pas grand chose par rapport à ton cas je pense).
1) Je mets un capteur de temperature EN Ocean sans fils relié à la passerelle que je possede déja (Cela peut marcher avec d'autres systemes dont tu as une passerelle (physique ou par un Superviseur) qui est capable de discuter avec le bus KNX). Cela me remonte la temperature de la piece.
2) J'utilise un thermotat sur l'un des Z35 (pour mémoire, celui ci gere 2 thermostats, donc le premier pour la piece et l'autre pour l'extension).
3) Je deporte sur un Z35 sur une page à part les commandes (ok c'est pas dans la partie concerné mais on ne change que rarement les temperatures de consigne)
4) le Z35 (le thermostat 2 du point 2) me commande la vanne du circuit en sur la base de la temperature relevé dans la piece.
Je rappelle que j'utilise cela en solution temporaire (mais sur plusieurs mois ou 1 année) le temps de passer en KNX (passage de cable, etc...) la piece. et cela marche bien pour un cout modique si tu as deja une passerelle (de memoire 45 € en En ocean par exemple).
Thierry
Je ne sais pas si cela pourra t'aider.
Sur les parties non réhabilité, je procede de la facon suivante pour la gestion du chauffage (fuel dans mon cas mais cela ne change pas grand chose par rapport à ton cas je pense).
1) Je mets un capteur de temperature EN Ocean sans fils relié à la passerelle que je possede déja (Cela peut marcher avec d'autres systemes dont tu as une passerelle (physique ou par un Superviseur) qui est capable de discuter avec le bus KNX). Cela me remonte la temperature de la piece.
2) J'utilise un thermotat sur l'un des Z35 (pour mémoire, celui ci gere 2 thermostats, donc le premier pour la piece et l'autre pour l'extension).
3) Je deporte sur un Z35 sur une page à part les commandes (ok c'est pas dans la partie concerné mais on ne change que rarement les temperatures de consigne)
4) le Z35 (le thermostat 2 du point 2) me commande la vanne du circuit en sur la base de la temperature relevé dans la piece.
Je rappelle que j'utilise cela en solution temporaire (mais sur plusieurs mois ou 1 année) le temps de passer en KNX (passage de cable, etc...) la piece. et cela marche bien pour un cout modique si tu as deja une passerelle (de memoire 45 € en En ocean par exemple).
Thierry