Bouton poussoir normal + KNX
#5
(03/09/2019, 23:01:07)barca23 a écrit : Merci Mil3d pour ta réponse.
.....

  • Prise 1(+)  - Entrée 1
  • Prise 1(-)  - Entrée 2
  • Prise 2(-)  - Entrée 2
  • Prise 2(+)  - Entrée 3
  • ....
Donc les connecteurs positifs vont sur le "L" dans le bouton poussoir et le retour (negatif(Retour lampe dans installation standard)) retourne dans le connecteur négatif du module.

Quel type de câble doit on utiliser?
Bonjour
on ne parle pas de positif et négatif.
surtout que si tu raccordais un + et un - sur un interrupteur tu aurais un court circuit.

en traditionnel phase L et le retour lampe la partie aval de l'interrupteur
là le module analyse si le circuit entre 1 et 2 est ouvert ou fermé
Répondre