Bonjour
Le disjoncteur protège la canalisation et non le récepteur ; le calibre maximal doit donc être adapté à la section des conducteurs qui alimentent le ou les modules. La norme fixe un calibre maxi de 16 A pour du 1,5 mm2 mais rien n'interdit l'installation d'un calibre inférieur.