21/09/2019, 17:30:28
Bonjour à tous,
J'aimerais faire quelques tests de variations avec le MTN6710-0004 de chez Schneider. Sur des projets de moyenne importance, le déploiement du DALI peut être plus couteux qu'un actionneur de variation en direct.
J'ai lu pas mal de retour assez positif sur des forums allemands concernant cet actionneur, je vais donc me faire un platine de test pour essayer différentes marques / modèles de LEDs et aussi voir jusqu'à combien nous pouvons monter sur chaque canal.
D'ailleurs Schneider avait lancé un mini-site permettant de visualiser les leds compatibles mais malheureusement j'ai l'impression qu'il est tombé dans les oubliettes.
Bref ... concrètement, en attendant de recevoir le matos, j'ai schématisé le cablage pour du 3 et 4 canaux. Il semblerait qu'il ne soit pas nécessaire de faire des repiquages quand on réduit le nombre de canal comme j'ai pu le voir dans d'autres marques mais simplement ne pas l'utiliser et faire le réglage adéquat au niveau d'ETS.
Tout d'abord, la documentation de Schneider :
Ca pourra servir à d'autres utilisateurs à l'avenir, je n'ai rien trouvé d'équivalent sur le forum.
Si plus facile pour certains, je mets aussi les photos en PJ du message.
J'aimerais faire quelques tests de variations avec le MTN6710-0004 de chez Schneider. Sur des projets de moyenne importance, le déploiement du DALI peut être plus couteux qu'un actionneur de variation en direct.
J'ai lu pas mal de retour assez positif sur des forums allemands concernant cet actionneur, je vais donc me faire un platine de test pour essayer différentes marques / modèles de LEDs et aussi voir jusqu'à combien nous pouvons monter sur chaque canal.
D'ailleurs Schneider avait lancé un mini-site permettant de visualiser les leds compatibles mais malheureusement j'ai l'impression qu'il est tombé dans les oubliettes.
Bref ... concrètement, en attendant de recevoir le matos, j'ai schématisé le cablage pour du 3 et 4 canaux. Il semblerait qu'il ne soit pas nécessaire de faire des repiquages quand on réduit le nombre de canal comme j'ai pu le voir dans d'autres marques mais simplement ne pas l'utiliser et faire le réglage adéquat au niveau d'ETS.
Tout d'abord, la documentation de Schneider :
Et voilà pour les schémas de cablage :
Je pense ne pas avoir fait d'erreur mais dans le doute, je préfère avoir confirmation. Je n'ai jamais utilisé ce type d'actionneur de variation.
Ca pourra servir à d'autres utilisateurs à l'avenir, je n'ai rien trouvé d'équivalent sur le forum.
Si plus facile pour certains, je mets aussi les photos en PJ du message.
Merci pour votre aide.
Bonne fin de journée,