30/09/2019, 17:52:15
Les regulateur Jung RCD 5192KRMTSD ou 5194KRMTSD, c'est pas l'afficheur de l'année mais comme la solution schneider ca permet d'avoir afficheur + BP dans une meme finition contrairement a MDT.
Par contre je revient la dessus :
Tu sors ca d'ou ?
Car je n'ai jamais vu un regulateur ne sachant pas envoyer sur le bus ce qu'il mesure, ce modele en fait parti. Mais c'est comme pour tout en KNX il faut l'activer.
Par contre je revient la dessus :
Citation :Le MTN est moins cher et semblait convenir MAIS... impossible d'envoyer la température mesurée par l'écran sur le bus (on peut juste l'afficher...)
Tu sors ca d'ou ?
Car je n'ai jamais vu un regulateur ne sachant pas envoyer sur le bus ce qu'il mesure, ce modele en fait parti. Mais c'est comme pour tout en KNX il faut l'activer.