#6
(19/10/2019, 17:19:32)djazz a écrit : Quand tu parles d'un module TOR classique, cela veut dire que je peux connecter un contact de mon actionneur KNX sur le port OPEN et que donc j'envoie une impulsion en 220v dessus pour déclencher une ouverture ?
Non il ne faut pas envoyer de 230 V, le contact de la sortie TOR doit être connecté comme indiqué sur la documentation NICE. Il suffit de court-circuiter un court instant (une impulsion) les bornes pour déclencher le mouvement
[Image: 1571555559-niceopenclose.jpg]


(19/10/2019, 17:19:32)djazz a écrit : Vu que je n'ai qu'un cable qui sort du contact de mon actionneur, pour les 2 contacts sur le port OPEN, tu fais juste un pont depuis le premier contact du moteur vers le deuxième ?
Je ne dispose pas du schéma interne de la carte de commande du NICE et il n'est probablement pas possible d'avoir un fil commun (donc un potentiel commun) entre les deux entrées OPEN et CLOSE (je suppose qu'il l'aurait précisé si c'était le cas).
Il faut donc, dans l'absolu :
- 2 fils pour la commande OPEN
- 2 fils pour la commande CLOSE
- 2 fils pour le retour d'état

(19/10/2019, 17:19:32)djazz a écrit : Une dernière question, penses-tu que mon actionneur volet roulant puisse faire l'affaire (je peux régler des tempos dessus donc cela me parait adapté) ? En l'occurence, si c'est juste une impulsion, je règlerai la durée la plus courte
Certains actionneurs permettent une sélection de la fonction depuis ETS "Commutation simple" ou "Commutation store/volet) comme le Theben, par exemple. Dans tous les cas il ne faut pas de point commun entre les contacts MO/DE de ton actionneur.
Répondre


Messages dans ce sujet
Moteur portail Nice Robus et KNX - par djazz - 19/10/2019, 10:18:45
RE: Moteur portail Nice Robus et KNX - par pollux06 - 19/10/2019, 12:09:25
RE: Moteur portail Nice Robus et KNX - par Ives - 19/10/2019, 12:36:57
RE: Moteur portail Nice Robus et KNX - par pollux06 - 19/10/2019, 13:23:29
RE: Moteur portail Nice Robus et KNX - par djazz - 19/10/2019, 17:19:32
RE: Moteur portail Nice Robus et KNX - par Ives - 20/10/2019, 08:26:21
RE: Moteur portail Nice Robus et KNX - par pollux06 - 20/10/2019, 09:07:52
RE: Moteur portail Nice Robus et KNX - par filou59 - 22/10/2019, 09:15:20
RE: Moteur portail Nice Robus et KNX - par djazz - 03/11/2019, 15:39:25
RE: Moteur portail Nice Robus et KNX - par fabric24 - 03/11/2019, 21:21:23
RE: Moteur portail Nice Robus et KNX - par djazz - 04/11/2019, 12:08:16

Atteindre :