28/10/2019, 11:13:53
(28/10/2019, 11:05:18)filou59 a écrit :Citation :Les modules VR ont normalement un vrai inter-verrouillage "hard" , ca permet en cas de problème sur un relais (contact qui serrait resté de collé de ne pas envoyer du jus des 2 cotés.Tomkar a écrit : a écrit :Je ne savais pas qu'il y avait des modèles spécifiques VR.Il existe des modules TOR à sorties "classiques " pour lesquels il est possible d'affecter la fonction VR en couplant deux sorties (par configuration ETS) mais plus généralement ce sont de modules de sorties spécifiques VR/Store/BSO. Dans tous les cas la logique de commande est telle qu'il est impossible d'envoyer simultanément un ordre d’ouverture et un ordre de fermeture.
Oui le module spécifique est à privilégier car il n'y a pas de sécurité directe, contrairement à la pratique imposée en automatique industrielle, à savoir un contact NF du préactionneur (contacteur) inséré en série dans ligne d'alimentation de la bobine du préactionneur qui commande le mouvement inverse et pas de verrouillage mécanique entre deux préactionneurs (contacteurs) qui commandent les deux sens d'un même moteur.