06/11/2019, 09:59:48
Il y a beaucoup d'avantages au DALI, notamment au niveau de l'installation où il suffit de tirer deux fils en 1.5mm² pour la communication en plus de l'alimentation 230VAC. L'actionneur est intégré au "transformateur" et effectivement placé en général en faux-plafond. Si tu changes de techno d'éclairage pour un point lumineux il suffit de changer ce module, pas besoin d'intervenir au niveau du tableau électrique.
Par contre il faut garder un point à l'esprit : si la passerelle DALI devient défaillante, tu perds tout ton éclairage DALI. Il faut penser à garder des luminaires en commande classique pour ne pas se retrouver complètement dans le noir en cas de pb.
Bon, on a le même soucis au niveau KNX si on perd le module d'alimentation, mais au niveau DALI, même si les modules KNX sont généralement plutôt fiables, j'ai déjà eu connaissance de passerelle qui se déprogramme suite à une coupure violente / orage.
Un point faible à prendre en compte. Idéalement prévoir une passerelle de remplacement au cas où, mais ça alourdit la facture.
Par contre il faut garder un point à l'esprit : si la passerelle DALI devient défaillante, tu perds tout ton éclairage DALI. Il faut penser à garder des luminaires en commande classique pour ne pas se retrouver complètement dans le noir en cas de pb.
Bon, on a le même soucis au niveau KNX si on perd le module d'alimentation, mais au niveau DALI, même si les modules KNX sont généralement plutôt fiables, j'ai déjà eu connaissance de passerelle qui se déprogramme suite à une coupure violente / orage.
Un point faible à prendre en compte. Idéalement prévoir une passerelle de remplacement au cas où, mais ça alourdit la facture.