13/11/2019, 19:44:14
(13/11/2019, 15:43:18)Mettero a écrit : Ok merci, je pensais qu'il fallait relayer quelque part l'information de l'inter pour que les autres aient l'information de qu'a fait l'inter 1 par exemple . Merci
Surtout à ne pas faire !!!!!
Il faut TOUJOURS ne tenir compte que du retour d'état de l'actionneur.
Imagine la situation suivante :
- Sur ton inter tu demandes l'allumage d'une lampe extérieure (Toggle ON/OFF)
- Ton actionneur reçoit la demande d'allumage de la lampe .... mais il a une situation de blocage programmé car la luminosité naturelle est trop élevée .... donc il n'allume pas la lampe.
- Ton BP devra donc avoir un retour d'état éteint bien qu'il ait demandé l'allumage et tes autres BP ne devront en aucun cas tenir compte de la demande d'allumage déjà envoyée !!!!!!
- Quand la luminosité naturelle va baisser la situation de blocage va disparaitre, la lampe extérieure va s'allumer et pourtant il n'y aura eu aucune demande d'allumage dans les minutes précédent cet allumage.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)