18/11/2019, 16:21:08
Pour répondre à la question, un actionneur 16A comme le ABB SA/S8.16.2.1 (pour 8x 16A - disons 1000/1500w par sortie) serait parfait. Si tu veux commander plus de courant, ajoute des relais 220V sur rail DIN.
Les meilleurs relais ne commutent que 100.000 fois à puissance maxi .... seuls des Triacs (Solid state) serait adaptés à des commutations toutes les quelques secondes sur 20 ans. Un Relay SolidState comme le Finder 77.01.0.024.805 se commandent en 24V par contre (5A maxi sous 220V). ne pas utiliser le 24V du KNX pour alimenter ces relais, mettre un 24V aux à coté (phoenix contact STEP-PS/1AC/24DC/0.5)
Si qq pouvait dire si le PWM d'un HEATING ACTUTOR pourrait avoir une utilité dans ce cas ?
C'est en cela que le fil pilote en intéressant : il commute via un triac : pas de bruit, commut au passage à zéro du 220V (peu de parasite)... durée de vie de 20 ans.
T92
Les meilleurs relais ne commutent que 100.000 fois à puissance maxi .... seuls des Triacs (Solid state) serait adaptés à des commutations toutes les quelques secondes sur 20 ans. Un Relay SolidState comme le Finder 77.01.0.024.805 se commandent en 24V par contre (5A maxi sous 220V). ne pas utiliser le 24V du KNX pour alimenter ces relais, mettre un 24V aux à coté (phoenix contact STEP-PS/1AC/24DC/0.5)
Si qq pouvait dire si le PWM d'un HEATING ACTUTOR pourrait avoir une utilité dans ce cas ?
C'est en cela que le fil pilote en intéressant : il commute via un triac : pas de bruit, commut au passage à zéro du 220V (peu de parasite)... durée de vie de 20 ans.
T92