(23/11/2019, 09:55:49)zelogik a écrit :(15/11/2019, 10:47:20)jdrenne a écrit : Chez moi tout fonctionne sauf qu'au bout de quelque temps j'ai la LED 4 qui se met à clignoter en rouge (heating system fault); je suis bloqué sur ce probleme, et chez Viessmann personne ne connait le vitogate...
Idem ici, depuis quelques mois j'ai beau tout essayer ca fonctionne de 5min a 10min et puis la led 4 qui se met a clignoter.
J'ai ete en contact avec le respondable technique sud-est sans reel avancé sur mon probleme.
Si vous avez des suggestions... Il s'agit d'une vitotronic 100 et vitodens 222-f, et normalement c'est bien compatible... Peut être le firmware interne carte LON <-> Vitogate 200 comme kalhimeo le suggère...
J'ai eut un comportement similaire il y a deux semaines. C'était intervenu suite à une ouverture de la Vitotronic 200.
Le Vitogate recupérait les informations normalement et après environ une dizaine de minute le voyant rouge s'allumait sur le Vitogate et j'avais un defaut de communication.
J'ai cherché, tout retéléchargé et finalement c'était la carte Lon de la Vitotronic qui s'était libéré partiellement de slot. Quelqu'un avait du s'accrocher dans le cable Lonet avait tiré la carte de maniere infime. Il faut bien appuyer dessus pour la renclencher.
Peut etre une piste.
Une autre piste :
Vous avez un objet ETS en 4 bytes sur le Vitogate qui est capable de vous faire un retour du defaut constaté sur la Vitogate. Chez moi c'est l'objet numero 1472.
Idem pour la Vitotronic sous le numero 1473 chez moi.
Je regarderai de ce coté la pour avoir une idée du type d'erreur.
Voila la liste des codes en anglais.
-----------------------------------------------------------------
Vitogate 200, Type KNX - fault texts, as of 12/04/2017
Errorcode (HEX) Fault text
E0 Failure, external subscriber/device on LON
E1 Failure, local LON connection
E2 DPT incorrect (LON => KNX)
E2 Conversion function incorrect (LON => KNX)
E2 Division by zero is not possible (LON => KNX)
E3 Value range exceeded (LON => KNX)
EB External storage medium not usable or faulty
EC Time from LON is not received
EC Time from LON received multiple times
ED Failure of both local connections Ethernet and KNX TP
EE DPT incorrect (KNX => LON)
EE Conversion function incorrect (KNX => LON)
EE Division by zero is not possible (KNX => LON)
EF Value range exceeded (KNX => LON)
F0 Reading failed (LON)
F1 Writing failed (LON)
F2 No response to read or write request received (LON)
FE Writing a subregion in a byte is not possible (KNX => LON)