(29/11/2019, 08:37:59)Ives a écrit : Tu peux piloter un circuit TBTS avec ce module mais comme l'indique la documentation ton circuit sera toujours qualifié TBTS si toutes les sorties du même module sont connectés en TBTS.
Cette précision sur le documentation permet de comprendre que l'isolement entre les sorties est tel qu'un défaut sur une des sorties qui serait connectée en 230 V peut se reporter sur une autre sortie éventuellement connectée en TBTS et, de ce fait, ne permet plus de qualifier le circuit de TBTS.
Ok ça marche j'ai compris. Par contre j'ai des modules d'extension. Quand on parle de module TBTS c'est pour toute la configuration (le module principal et ses extensions dans mon cas : RMG8S-RME8s-RME8S) ou juste pour l'un des modules ?
Etant donné que ETS considère les 3 comme un seul participant...