26/03/2009, 15:52:54
C'est une mesure destinée à la détection
Pour les modules ABB, ca mesure le courant (il y a une sortie avec la
valeur en mA sur le bus), mais ce n'est pas tres précis (+/- 8% +/-
100mA) - le but est de permettre la détection (il y a des valeurs de
seuils avec hysterese), pas la mesure précise.
Fred
On Mar 26, 8:35 am, Mathieu Gallissot
<mathieu.gallis...@googlemail.com> wrote:
> Mais est-ce une mesure de courant ou detection de courant ? Les "consomme
> pas assez" et "consomme trop", ou encore "consomme pas normalement", ça se
> caractérise comment sur la sortie ?
>
> 2009/3/26 sam974 <s...@wanhoi.org>
>
>
>
> > On 25 mar, 22:28, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> > > On 25 mar, 19:20, "David Aussillou" <da...@aussillou.com> wrote:> Je
> > voyais plutôt l'idée de signaler qu'une lampe était HS.
> > > > On peut donc mesurer l'intensité d'un circuit ... et faire envoyer un
> > > > télégramme pour signaler qu'il y a une baisse d'intensité, et donc une
> > lampe
> > > > HS ?
>
> > > Mwoui, mais où est l'intelligence qui prend ces décisions ?
> > > Si je me rapelle bien, le SA/S 2.16.5S n'expose que des objets de
> > > communication simples.
>
> > Il me semble, que les dernières mises à jour de ces modules incluent
> > la foncitonnalité "si sortie fermée et pas (ou peu) de courant, alors
> > mettre objet alarme à 1". Finalement, l'intelligence est directement
> > présente dans le module.
Pour les modules ABB, ca mesure le courant (il y a une sortie avec la
valeur en mA sur le bus), mais ce n'est pas tres précis (+/- 8% +/-
100mA) - le but est de permettre la détection (il y a des valeurs de
seuils avec hysterese), pas la mesure précise.
Fred
On Mar 26, 8:35 am, Mathieu Gallissot
<mathieu.gallis...@googlemail.com> wrote:
> Mais est-ce une mesure de courant ou detection de courant ? Les "consomme
> pas assez" et "consomme trop", ou encore "consomme pas normalement", ça se
> caractérise comment sur la sortie ?
>
> 2009/3/26 sam974 <s...@wanhoi.org>
>
>
>
> > On 25 mar, 22:28, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> > > On 25 mar, 19:20, "David Aussillou" <da...@aussillou.com> wrote:> Je
> > voyais plutôt l'idée de signaler qu'une lampe était HS.
> > > > On peut donc mesurer l'intensité d'un circuit ... et faire envoyer un
> > > > télégramme pour signaler qu'il y a une baisse d'intensité, et donc une
> > lampe
> > > > HS ?
>
> > > Mwoui, mais où est l'intelligence qui prend ces décisions ?
> > > Si je me rapelle bien, le SA/S 2.16.5S n'expose que des objets de
> > > communication simples.
>
> > Il me semble, que les dernières mises à jour de ces modules incluent
> > la foncitonnalité "si sortie fermée et pas (ou peu) de courant, alors
> > mettre objet alarme à 1". Finalement, l'intelligence est directement
> > présente dans le module.