Bonjour,
Moi pour les blocs prises (comportant plus d'une prise), j'ai passé du 4g1.5 comme ça si un jour je veux commander une prise spécifiquement dans le bloc, je peux. Il faudra bien sur que tout reste sous le même disjoncteur vu que le neutre est partagé.
Ça coûte pas beaucoup plus et si jamais...
J'ai aussi fait des boites pour mon étage afin de limiter le nombre de gaines qui montent, par contre toutes les phases redescendent au tableau. En gros, pour un circuit luminaire avaec mettons 4 lampes, j'ai fait une gaine en 6g1.5 (donc 1 neutre, 1 protection et 4 phases). Ça se tire bien dans de la gaine de 20, et au final on a donc que 1 gaine de 20 au lieu de 4 de 16.
Et j'ai fait de même pour mes prises (avec l'idée donnée au dessus).
Comme tu as toutes les phases qui arrivent au tableau, ça reste évolutif (sauf que les neutre communs doivent être à minima sous le même 30ma et mieux sous le même disjoncteur).
Et j'ai fait 4 phases sur une gaine pour 3 raisons:
Je suis passé d'une bonne 30aines de gaines de 16 à 9 gaines de 20.
Bien sur pour les circuits genre VMC etc, j'ai passé des gaines en plus, je ferrai un post sur mon installation quand j'aurai du temps.
Mais bon il faut pas se leurrer, avec une install classqiue KNX (même un peu optimisé comme j'ai fait), le nombre de gaines au tableau est élevé (moi je dois avoir dépassé la 100aine de gaines electricté et la 30aine de gaines ethernet coaxial)
Pour les volets roulants, c'est du 4g1.5 de suffisant.
Moi pour les blocs prises (comportant plus d'une prise), j'ai passé du 4g1.5 comme ça si un jour je veux commander une prise spécifiquement dans le bloc, je peux. Il faudra bien sur que tout reste sous le même disjoncteur vu que le neutre est partagé.
Ça coûte pas beaucoup plus et si jamais...
J'ai aussi fait des boites pour mon étage afin de limiter le nombre de gaines qui montent, par contre toutes les phases redescendent au tableau. En gros, pour un circuit luminaire avaec mettons 4 lampes, j'ai fait une gaine en 6g1.5 (donc 1 neutre, 1 protection et 4 phases). Ça se tire bien dans de la gaine de 20, et au final on a donc que 1 gaine de 20 au lieu de 4 de 16.
Et j'ai fait de même pour mes prises (avec l'idée donnée au dessus).
Comme tu as toutes les phases qui arrivent au tableau, ça reste évolutif (sauf que les neutre communs doivent être à minima sous le même 30ma et mieux sous le même disjoncteur).
Et j'ai fait 4 phases sur une gaine pour 3 raisons:
- en GSB on trouve facilement de mémoire 5 couleurs pour les phases donc faut maxi 5 phases
- la norme nfc 15-100 autorise 8 prises/eclairage sur un circuit en 1.5, donc avec 2 gaines on couvre un circuit
- je me retrouve souvent avec le chiffre 3 ou 4 dans mes pièces, donc avec 5 yaurait eu trop de "perte"
Je suis passé d'une bonne 30aines de gaines de 16 à 9 gaines de 20.
Bien sur pour les circuits genre VMC etc, j'ai passé des gaines en plus, je ferrai un post sur mon installation quand j'aurai du temps.
Mais bon il faut pas se leurrer, avec une install classqiue KNX (même un peu optimisé comme j'ai fait), le nombre de gaines au tableau est élevé (moi je dois avoir dépassé la 100aine de gaines electricté et la 30aine de gaines ethernet coaxial)
Pour les volets roulants, c'est du 4g1.5 de suffisant.