12/12/2019, 19:38:22
En repensant à ce que tu veux faire, liohau, je réalise que tu n'est pas tout-à-fait au bout de tes peines.
J'ai cru comprendre que tu voulais qu'à certaines heures les lampes s'allume à un niveau élevé (on va dire le jour) et qu'à d'autres moment (la nuit), les lampes s'allume à un niveau réduit. Et bien, j'ai tendance à penser que tu ne pourras pas le faire avec uniquement des modules d'entrée (bouton poussoir KNX) d'un côté et des télévariateurs de l'autre.
Déjà il faudra que tu aies une horloge ou en tout cas quelque chose qui génère un état "jour" ou "nuit" sur un objet de communication dédié, soit une fois à chaque changement d'état jour/nuit , soit de façon répétée, par exemple toutes les n minutes. Jusque là, c'est logique et ça reste facile.
Là où ça devient chiant c'est que ça ne suffit pas. Je viens de parcourir la doc du MTN6710-0004 et je constate que c'est comme tous les télévariateurs que j'ai pratiqué : il n'y a pas, dans les applicatifs, de fonction qui permettrait d'appliquer l'algorithme suivant :
- si objet_jour_nuit = jour, alors un ON allume à 80 %
- si objet_jour_nuit = nuit, alors un ON allume à 10 %
- et dans tous les cas un OFF éteint (ou allume à 0 %)
En effet, sur les télévariateurs, la luminosité à l'allumage (réception d'un ON), peut être :
- soit une valeur programmée une bonne fois pour toute (dans ETS), donc toujours la même
- soit la valeur qu'il y avait juste avant la dernière extinction.
Du coup, pour faire ce que tu veux faire, il faut intercaler entre ton objet ON/OFF de commande et le télévariateur quelque chose qui transforme un ON en une commande de luminosité (10 ou 80 %). Et ce, indépendamment pour chaque zone... Et c'est pas si simple que ça. Surtout que cet "intermédiaire" devient absolument indispensable pour que tout fonctionne... S'il perd les pédales, tout s'écroule.
Après, je vois qu'il y a une fonction logique sur les MTN6710 (§8.1), mais j'ai pas très bien compris comment elle fonctionne (la doc n'est pas hyper claire). L'exemple en bas de la page 57 semble correspondre à ce dont tu as besoin, mais je demande quand même à voir quand j'aurai reçu le mien.
J'ai cru comprendre que tu voulais qu'à certaines heures les lampes s'allume à un niveau élevé (on va dire le jour) et qu'à d'autres moment (la nuit), les lampes s'allume à un niveau réduit. Et bien, j'ai tendance à penser que tu ne pourras pas le faire avec uniquement des modules d'entrée (bouton poussoir KNX) d'un côté et des télévariateurs de l'autre.
Déjà il faudra que tu aies une horloge ou en tout cas quelque chose qui génère un état "jour" ou "nuit" sur un objet de communication dédié, soit une fois à chaque changement d'état jour/nuit , soit de façon répétée, par exemple toutes les n minutes. Jusque là, c'est logique et ça reste facile.
Là où ça devient chiant c'est que ça ne suffit pas. Je viens de parcourir la doc du MTN6710-0004 et je constate que c'est comme tous les télévariateurs que j'ai pratiqué : il n'y a pas, dans les applicatifs, de fonction qui permettrait d'appliquer l'algorithme suivant :
- si objet_jour_nuit = jour, alors un ON allume à 80 %
- si objet_jour_nuit = nuit, alors un ON allume à 10 %
- et dans tous les cas un OFF éteint (ou allume à 0 %)
En effet, sur les télévariateurs, la luminosité à l'allumage (réception d'un ON), peut être :
- soit une valeur programmée une bonne fois pour toute (dans ETS), donc toujours la même
- soit la valeur qu'il y avait juste avant la dernière extinction.
Du coup, pour faire ce que tu veux faire, il faut intercaler entre ton objet ON/OFF de commande et le télévariateur quelque chose qui transforme un ON en une commande de luminosité (10 ou 80 %). Et ce, indépendamment pour chaque zone... Et c'est pas si simple que ça. Surtout que cet "intermédiaire" devient absolument indispensable pour que tout fonctionne... S'il perd les pédales, tout s'écroule.
Après, je vois qu'il y a une fonction logique sur les MTN6710 (§8.1), mais j'ai pas très bien compris comment elle fonctionne (la doc n'est pas hyper claire). L'exemple en bas de la page 57 semble correspondre à ce dont tu as besoin, mais je demande quand même à voir quand j'aurai reçu le mien.