25/03/2009, 23:16:52
On Mar 25, 10:20 pm, alain <alain.houtek...@laposte.net> wrote:
> J'ai également programmé un seuil de courant qui, si la lampe grille,
> allume un voyant situé près de ma machine à laver, pour me signaler
> que la stérilisation ne fonctionne plus.
Hmmm, mais si le voyant grille, on n'est plus informé que la
stérilisation est HS... Donc il faut un détecteur de courant
supplémentaire sur le voyant, qui allumera un second voyant
pour signaler que le premier est grillé, et ainsi de suite :-)
En tout cas c'est un excellent exemple d'application.
> Je compte utiliser la détection de courant
> pour détecter que l'aspiration force un peu trop (filtres obturés).
Pour ma part j'envisage de détecter que le réfrigérateur
a besoin d'être dégivré ou que la résistance chauffante
du lave-linge est entartrée : je suppose que ça se traduit
par une augmentation de la consommation. Est-ce que
quelqu'un a déjà testé ce genre d'application ?
Et notamment la fiabilité des mesures de courant sur des
charges réactives (moteurs) ?
> J'ai également programmé un seuil de courant qui, si la lampe grille,
> allume un voyant situé près de ma machine à laver, pour me signaler
> que la stérilisation ne fonctionne plus.
Hmmm, mais si le voyant grille, on n'est plus informé que la
stérilisation est HS... Donc il faut un détecteur de courant
supplémentaire sur le voyant, qui allumera un second voyant
pour signaler que le premier est grillé, et ainsi de suite :-)
En tout cas c'est un excellent exemple d'application.
> Je compte utiliser la détection de courant
> pour détecter que l'aspiration force un peu trop (filtres obturés).
Pour ma part j'envisage de détecter que le réfrigérateur
a besoin d'être dégivré ou que la résistance chauffante
du lave-linge est entartrée : je suppose que ça se traduit
par une augmentation de la consommation. Est-ce que
quelqu'un a déjà testé ce genre d'application ?
Et notamment la fiabilité des mesures de courant sur des
charges réactives (moteurs) ?