Bonjour,
Ces récepteurs sont inductifs (cos phi < 1) et les valeurs assignées des courants de sortie des contacts TOR sont généralement données pour des circuits résistifs (Catégorie AC1). En l'absence d'indication de coupure en catégorie AC3 (coupure moteur lancé) il est prudent de passer par un contacteur afin d'éviter une usure prématurée de la sortie TOR)
Normalement les pompes immergées disposent d'un capteur de niveau et sont alimentées en direct ?
Ces récepteurs sont inductifs (cos phi < 1) et les valeurs assignées des courants de sortie des contacts TOR sont généralement données pour des circuits résistifs (Catégorie AC1). En l'absence d'indication de coupure en catégorie AC3 (coupure moteur lancé) il est prudent de passer par un contacteur afin d'éviter une usure prématurée de la sortie TOR)