Pour la protection magnétothermique il faut savoir que les disjoncteurs (divisionnaires) installés dans les tableaux électrique domestique sont des courbes C ; cette courbe caractérise le seuil de déclenchement du déclencheur magnétique du disjoncteur.
Comme le montre la figure ci-dessous un disjoncteur courbe C est susceptible de déclencher à partir de 5 x In (In : courant nominal ou assigné) ; un moteur asynchrone provoque au démarrage une pointe d’intensité (courte) de 7 x In donc fera très probablement déclenché un disjoncteur courbe C .
Pour les moteurs de faibles puissance, la valeur inductive (L) des enroulements est faible devant la valeur résistive ® et la pointe d'intensité est moindre ; un courbe C ne déclenchera probablement pas au démarrage.
Comme le montre les courbes, en régime permanent, la protection du moteur contre les surcharges est identique qu'on installe un courbe D ou un courbe C !
à noter sur le lien que tu as donné les différences de performance d'un même contacteur en coupure AC1 (25 A) et AC3 (9 A) ! Il peut convenir pour le moteur de la piscine et il faut effectivement prendre une tension de 230 V pour la commander la bobine (qui sera alimentée par le contact TOR KNX)
Si ton moteur de piscine est monophasé (1 CV):
- ce contacteur est suffisant et il prend moins de place dans le tableau
- le disjoncteur divisionnaire courbe C du tableau ne devrait pas déclencher
Comme le montre la figure ci-dessous un disjoncteur courbe C est susceptible de déclencher à partir de 5 x In (In : courant nominal ou assigné) ; un moteur asynchrone provoque au démarrage une pointe d’intensité (courte) de 7 x In donc fera très probablement déclenché un disjoncteur courbe C .
Pour les moteurs de faibles puissance, la valeur inductive (L) des enroulements est faible devant la valeur résistive ® et la pointe d'intensité est moindre ; un courbe C ne déclenchera probablement pas au démarrage.
Comme le montre les courbes, en régime permanent, la protection du moteur contre les surcharges est identique qu'on installe un courbe D ou un courbe C !
à noter sur le lien que tu as donné les différences de performance d'un même contacteur en coupure AC1 (25 A) et AC3 (9 A) ! Il peut convenir pour le moteur de la piscine et il faut effectivement prendre une tension de 230 V pour la commander la bobine (qui sera alimentée par le contact TOR KNX)
Si ton moteur de piscine est monophasé (1 CV):
- ce contacteur est suffisant et il prend moins de place dans le tableau
- le disjoncteur divisionnaire courbe C du tableau ne devrait pas déclencher