(15/01/2020, 08:35:21)Ives a écrit :(14/01/2020, 23:57:28)Octhib a écrit : Le module Arcus gère a la fois la mesure des éléments, l'analyse des besoins et la gestion des TOR des différents éléments (PH et Électrolyse).
Bonjour,
Si c'est cette référence Arcus, il ne parle pas de la commande de l’électrolyseur ?
Oui c'est cette reference. Il appelle ca ORP de mémoire. Cela indique des valeurs en mV (chez moi j'ai une valeur autours de 600/700 mV au bon niveau) mais cela depend de chaque installation.
Donc il faut mesurer le taux de chlore (actif) avec un testeur et une fois que tu as la bonne valeur (cf grille suivant la température de l'eau), Tu regarde la valeur qu'indique l'Arcus et cela te donne la valeur cible.
On peut faire un calcul en mV mais c'est très compliqué. D’où ma methode plus simple.
Après si vous avez un eletrolyseur qui fait déja regul automatique (je crois que tu as un PoolSquad Yves), pas de prise de tete. Une fonction logique pour qu'il se déclenche à partir de la bonne temperature et avec la pompe de piscine et ca roule, il se débrouille. Tu desactive la fonction ORP et le jour où ton electrolyseur sera mort, tu brancheras un appareil plus simple et tu réactiveras le controle de l'ORP par l'Arcus.