16/01/2020, 14:21:49
(15/01/2020, 18:02:30)liohau a écrit : Petite question toute bête, le KNX étant, si j'ai bien compris, de la basse tension, y-a-t-il un risque à toucher le bus alimenté ? L'alim derrière fait quand même 640mA, mais je crois me rappeler que le seuil d'intensité dangereux n'est pas le même selon la tension et si le courant est continu ou alternatif ?
Il ne faut pas oublier que :
1) le courant est imposé par la charge (le récepteur) dans les limites des caractéristiques de l'alimentation (le risque ne serait donc pas plus élevé avec une alimentation 20 A ou plus) ;
2) lors d'un contact direct, l'effet physiologique du courant sur le corps humain est directement lié au courant qui le traverse (évidemment par conséquence à la tension) et que pour un local sec on estime la résistance du corps humain (résistances de contacts incluses) à 2000 ohms.
Dans le cas d'un contact direct, il circulerait donc un courant de 29 / 2000 = 14,5 mA donc non dangereux cf courbe C1 de la CEI 479-1.
3) dans l'alimentation KNX, l'abaissement de la tension alternative est obtenue par l'intermédiaire d'un transformateur, ce qui procure une isolation galvanique par rapport au 230 V du réseau.
En touchant un seul des fils du 29 v, il n'y a pas de retour via la terre donc pas de courant qui circule dans le corps ; il faut toucher les deux fils (sans les mettre en court-circuit) pour que circule un courant dans le corps (comme indiqué au 2).