#8
Le problème avec les MDT c'est qu'ils peuvent fonctionner de 2 façons pour l'envoie des températures de consignes; Soit ils envoient un offset (2 bytes temperature shift), soit ils envoient la valeur de température (2 bytes shift of basis confort setpoint value).

Il faut donc que ton heating actuator soit programmé en conséquence.

Chez moi les MDT Glass fonctionnent très bien en Offset avec l'actuateur Zennio, mais font n'importe quoi dans l'autre mode, ce qui est un problème avec ma supervision LD qui elle ne sait pas travailler en offset.