14/02/2020, 08:06:21
(09/02/2020, 17:28:20)Ives a écrit : Bonjour,
Je ne connais pas Domovea mais tu devrais déjà supprimer les deux Flag "R" des boutons de la GA 6/0/0 (sans oublier ensuite de télécharger vers le participant) et vérifier qu'il y a bien un Flag "R" dans la GA 6/1/200
Bonjour Yves,
J'ai fait la modif que tu m'indiques supprimer les Flag R sur le bouton avec le GA 6/0/0 et sur le 6/1/200 il était bien présent mais aucun changement.
C'est a rien comprendre. L'install fonctionne nickel en local. Quand je suis sur ETS , quand j'envoie l'ordre a ma lampe , je l"allume et je l'éteint mais dans DOMOVEA rien.
Vous auriez une doc avec des infos pour savoir a quoi correspond les flags et autres infos types "swicthing, boolean, etc" c'est peut être par la que je dois chercher.