#4
Pour des Led en 230 V et les prises commandées ils conviennent tous.

Petites remarques :
- la NFC-15-100 considère les prises commandées comme des circuits éclairages mais il serait pertinent pour certaines prises extérieures (pompe, barbecue) de mettre des circuits spécifique (une prise protégé par un disjoncteur) ;
- il est judicieux de placer les circuits extérieurs en aval d'un un même différentiel sans mettre d'autres circuit car il est plus probable d'avoir un défaut d'isolement sur un circuit extérieur que sur un circuit intérieur et dans le cas échéant,  l'installation à l'intérieur continuera de fonctionner en attendant de résoudre le problème !