Citation :Qui a déjà utilisé un module d'alimentation MDT SCN IP000.03
programmation plutot , la 03 non, mais c'est petite soeur oui, de toute facon toutes les interfaces ont je pense le même mécanisme.
Citation :Cependant, même en modifiant cette adresse par 192.168.10.250, j'ai le même message d'erreur.Tu la sors d'ou cette adresse ?
Citation :Rien de surprenant pour moi, il faut bien lui attribuer cette IP à la passerelle MDT a un moment donné mais cela semble impossible sans DHCP… ce qui m'étonne quand même..Tu as tout compris.
Les passerelles sont toujours vendu et configuré en DHCP.
Donc effectivement il faut lui attribuer une adresse IP.
Tu n'as vraiment pas de routeur là ou tu es ?
Pour le faire il dejà l'inserer dans ton projet, et lui mettre les paramétre qui vont bien. une IP et un masque qui seront compatible avec le reglage de ton PC.
192.168.10.250/255.255.255.0
Citation :Comment faire pour que le module prenne son adresse IP comme on lui indique ?
Il y a 2 autres moyen :
Sous ETS, si par magie tu voie ta carte réseau dans les interface trouvées, tu dbl cliques dessus pour la sélectionner.
Ensuite tu suis la doc de MDT, pour lui mettre son adresse physique et tu lui envoie l'application.
L'adresse IP serra alors opérationnel.
Sur ce produit ne pas oublier qu'il y a 2 participant a ajouter, celui de l'interface et celui de la partie Mail il me semble.
Sinon tu devras faire un serveur DHCP sur ta machine, il existe un petit outil qui fait très bien le job : dhcpsrv , c'est pas trop compliqué et ca prend normalement moins de 5min.
Avec ca tu veras ton interface dans la liste sous ETS, il te suffira de procéder comme indiqué juste au dessus.
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.