10/03/2020, 15:27:52
Citation :Pour l'adresse IP, c'est une gamme de classe c, j'ai volontairement mis 192.168.10.x pour être en dehors de la gamme classique.Oui OK, mais ce que je voulais te faire comprendre c'est que soit ton appareil a une adresse IP fixe sortie d'usine que le farbriquant indique (cest le cas sur certain produit comme des routeur/switch/camera...), soit il est en DHCP
Citation :Dans ETS, j'ai ouvert un nouveau projet, injecté le participant MDT SCN IP000.03 (A son injection, j'ai scanné le QRCode de sécurité)L'erreur est normal puisque tu n'as actuellement aucune interface correctement paramétré ds ETS.
Dans la partie de droite, dans l'onglet IP, j'ai mis les paramètres IP suivants : 192.168.10.250/255.255.255.0
Ensuite je fais un clic droit sur le participant, puis télécharger l'adresse.
La j'obtiens l'erreur.
Citation :C'est bien dommage, je doute que les intégrateurs aient un DHCP a dispo sur les chantiers… mis à part bidouiller un serveur DHCP sur son poste (ce qui n'est pas propre de mon point de vue).J'en suis la preuve vivante, j'ai été confronté a ce problème il y a quelques semaine, je vais sur un site que je ne connais pas, j'avais avec moi mon interface car je savais qu'il n'y avait rien sur place, mais j'avais oublié un détail, c'est que celle-ci etait en DHCP. Le réseau de la boite sur lequel la GTC était en place n'avait bien sur pas de DHCP... , et pas moyen de trouver rapidement 2 prises a proximité sur le même VLAN ayant un DHCP (une prise pour mon PC et une pour la passerelle).
Du coup, j'ai branché l'interface a mon portable comme tu as fait, une petite alim ABB KNX pour chantier, et là j'ai sorti la petite appli qui va bien. (OK sur le coup, ca m'a pris plus de temps a chercher son nom et a savoir ou je l'avais ranger, du coup j'ai mis moins de temps pour la retélécharger)
Un fois l'adresse IP Fixe mise en place j'ai pu me balader avec mon interface sur la dizaine de bus KNX du batiment pour faire ce que j'avais a faire.
*PS : Sur site un "bon" installateur aura souvent avec lui un interface USB qui elle ne nécessite pas de config, (ce jour là la mienne etait pas dans le bon sac )
** : L'intégrateur qui fourni doit mettre en place une passerelle/routeur aura intelligence de programmer son interface a son bureau si il n'a pas envie de se faire chier avec un DHCP sur site et si il n'a pas d'interface USB. (Logiquement il se fera avoir une fois mais pas 2 si il n'anticipe pas cette étape)
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.