13/03/2020, 09:46:02
(12/03/2020, 11:56:34)Kevlille a écrit :(12/03/2020, 10:23:13)Jonathan007 a écrit : J'ai aussi des driver MDT pour leur relais 230V qui coupe l'alim led.
Ils sont complet, ils ont la gestion HSV et RGB. Ils sont sans doute trop complet pour certains et mal documenté, certe.
J'ai un Lumento de Zennio qui prend la poussière. Pas assez d'options par rapport au MDT.
Hello Jonathan
tu utilises quel mode pour le coup? HSV ou RGB? Pour le relai, je n'ai pas encore bien compris comment le paramétré ou si c'était une coupure automatique de l'alimentation.
Chez Gira le X1 est plus limité que l'ABB en nombre de ligne paramétrables il me semble. Chez eux le "vrai" module logique est le L1 si je ne dis pas de connerie. Le X1 t'apporte satisfaction comme superviseur?
Seul le mode RGBW est géré par Gira. C'est moins poussé que le HSV, mais plus simple à gérer et ça fait le job. On est pas dans l'audiovisuel...
Le relais, il coupe l'alim 5 secondes après un niveau 0% des leds. L'allumage est forcément un brin plus long vu qu'il faut remettre l'alim sous tension.
Ca se paramètre dans l'interface générale. Il est possible de couper le relais via un objet.
Le X1 est plus abouti que le L1. Plus de mémoire et une supervision en plus. Le L1 est juste moins cher si on ne doit pas exploiter la visu.
Mais ce sont le même produit. L'interface logique est la même.
Comme superviseur, je suis content de mon X1. Comme visu, peut mieux faire, mais bon, je ne suis pas toujours dessus et ca fait le job pour un accès à distance.
Je vais acheter le S1 (et me lier au X1 dans la foulée) dans qques temps.
Il me manque juste la gestion des URL via un objet pour faire du multiroom ou communiquer avec des objets connectés en local.