Scènes Climatiseur gainable et passerelle knx
#20
Tu prends ton schema 2,

tu vires le Or
et en face de chacune des sorties, tu mets un out 2bytes temperatures (que j’appelle temp1 et temp2). Soit 2 out en tout.

Dans ets, tu auras 3 objets :
Le In qu’il faudra joindre a l’objet scene du bouton dans un groupe d’adresse
Le 1er out (temp1) dans un autre groupe d’adresse relié avec l’objet temp de la clim
Idem pour temp 2 dans un autre groupe distinct.

Desolé pas evident a expliqué depuis un smartphone