(25/03/2020, 11:28:01)Ives a écrit : Présence jour = 19
Absence courte jour = 17
Présence nuit=17
Absence courte nuit= 17
Absence prolonger =13
Les valeurs de ces différentes consignes de températures sont des constantes où seront modifiables ?
La température doit pouvoir être modifier à la voix, sur une box ou un thermostat non knx, mais revenir au prochain cycle à ces valeurs constantes.
Une chambre d'enfant inutilisée pendant la journée doit pouvoir descendre à 17 puis remonter à 19 à son retour pour repasser à 17 quand il se couche...
C'est le détecteur de présence dans la pièce qui donnera l'information absence/présence dans la pièce ?
Oui, c'est le détecteur
confort = 1 = présence = 19
abaissement = 3 = absence = 17
BP/Horloge = jour/nuit
jour = scène 1 =confort = 19
nuit = scène 2 =absence =17
Scene 1 : jour
Scene 2 : nuit
objet : 1 byte
Ces informations sont données par un BP ou un horloge
Absence prolongée
Absence courte
Objet : 1 bit
Ces informations sont données par des éléments à définir
Note de ce sujet :
Contrôleur logique ABA 1.2.1
|
|
« Sujet précédent | Sujet suivant »
|
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)